IVVO Napisano 30 Czerwiec 2012 Share Napisano 30 Czerwiec 2012 Pewna firma chce przerobić ciągniki rolnicze na gaz legalnie i zgodnie z przepisami. Przerobili już kilka kombajnów ale z nimi nie było problemu Jak podejść do miejsca zamontowania butli gazowej. Czy mieliście już coś takiego. Proszę o wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Czerwiec 2012 Share Napisano 30 Czerwiec 2012 Przerobili już kilka kombajnów ale z nimi nie było problemu To w czym problem jest w przypadku ciągników rolniczych? Jeżeli zamontowany będzie zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa montażu i użytkowania to nie widać żadnego problemu, w myśl zasady co nie jest zabronione jest dozwolone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 30 Czerwiec 2012 Share Napisano 30 Czerwiec 2012 Proszę o wszelkie sugestie. Po za tym co jest w "32" i "155" , żadnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 30 Czerwiec 2012 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2012 Rozumie ale gdzie np. w C360 zamontować butlę interesuje minie praktyczny sposób podejścia do zagadnienia, czy kabinę operatora traktujemy jak przestrzeń w pojeździe osobowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 30 Czerwiec 2012 Share Napisano 30 Czerwiec 2012 Rozumie ale gdzie np. w C360 zamontować butlę Za kabiną , w kabinie raz że miejsca nie ma(ciasno jak cholera ,przed chwilą patrzyłem), dwa że bym uznał za przestrzeń pasażerską . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 30 Czerwiec 2012 Autor Share Napisano 30 Czerwiec 2012 Opcjonalnie rozważamy jeszcze zastosowanie butli wymiennych 11kg, co byście powiedzieli na umieszczenie takiej w kabinie lub za kabiną w stojaku. Proszę się nie dziwić że daję taki post ale w prototypie firma montująca gaz butlę zamontowała z przodu nad obciążnikami twierdząc i wszystko jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 30 Czerwiec 2012 Share Napisano 30 Czerwiec 2012 twierdząc i wszystko jest OK przepisy wymagają inaczej ZAŁĄCZNIK Nr 9 WARUNKI DODATKOWE DLA POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO ZASILANIA GAZEM 2. Zbiorniki (butle) powinny być tak zainstalowane, aby były maksymalnie chronione przed skutkami zderzeń, w tym głównie od przodu i tyłu pojazdu, (...) 8. Zabrania się instalowania zbiorników (butli) w części przedniej pojazdu oraz w komorze silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 30 Czerwiec 2012 Share Napisano 30 Czerwiec 2012 były kiedyś chyba MF255 napędzane tylko LPG - butle na błotnikach, ciągnik bez kabiny. Tylko tam było samo LPG a nie ON+LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 LINK do ciągnika na LPG/ON który był pokazywany na targach w Bednarach, szkoda tylko że tak mało pokazali. Jeszcze kwestia homologacji ponieważ oni nadal pracują nad tą instalacji i jeszcze firma AC nie wypuściła dla szerokiego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 Dziś przyjechał ciągnik rolniczy z LPG na badanie okresowe. Wcześniej miał zamontowane CNG i normalnie TDT'y na zbiorniki. Z pewnych względów nieważne jakich Firma zmieniła instalację i teraz ma LPG oraz zasilanie z butli 11 kg która oczywiście żadnego papieru z TDT nie posiada. Jest wystawione świadectwo homologacji na sposób montażu instalacji LPG (potem mogę wrzucić do wglądu)na ten ciągnik gdzie w jest wpisany zbiornik LPG - Butla 11 kg (wymienna). Gaz oczywiście wbity do DR przez WK. Jak wykonać badanie zgodnie z literą prawa skoro w w pkt. 10.5 a) jest UI jak byk i nie chce być inaczej. Wie ktoś coś o zasilaniu z butli 11 kg ciągnika rolniczego żebym mógł odpowiedzieć że da się wykonać bo .......... lub nie da się bo ............... p.s. Nie piszcie o wózkach widłowych bo te są nie rejestrowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 A nie można okresowego z gazem i opisać w uwagach, że gaz magazynowany jes w butli/zbiorniku niepodlagającym dozorowi technicznemu. Czwarta strona http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/instalacja-dwupaliwowa-on-lpg-w-ciagniku-rolniczym,41139,3.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001468 http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/zbiorniki-stanowiace-wyposazenie-pojazdow-samochodowych-lpgcnglng.html § 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych f) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach Według mnie powinien być TDT. Jak by nie patrzył "butla " służy w tym konkretnym przypadku do zasilania silnika spalinowego tego pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 No takie nasze paradoksy. Widlak pod dozór podlega, a jego butla nie podlega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 Według mnie powinien być TDT No wg. mnie też, ale do każdej butli Butla jest wymieniana co kilka godzin w tym ciągniku, bo on pracuje cały czas. Poza tym ja na OBT wpiszę jedną butlę jak już będzie "dozorowa" a za 5 godzin będzie inna butla A w ogóle kto bada butle 11 kg bo z butli tej którą widziałem w tym ciągniku odczytałem producenta, chyba numer fabryczny, miesiąc i rok produkcji i rok do kiedy jest ważna oraz ciśnienia i pojemność w l i kg, brak było wybitego stempelka inspektora TDT'u więc domniemam że oni z tymi butlami nie mają nic wspólnego. Zastanawia mnie jak ktoś wystawił świadectwo homologacji na instalację, jutro będziemy ruszać temat i podzwonimy do TDT'u i producenta instalacji bo dziś już trochę późno na telefony. Jak się coś ciekawego dowiem to dam znać. Póki co zapis w Dz.U. jest jasny pkt. 10.5 lit a) - UI i tego się trzymam na razie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 ale do każdej butli Przyjeżdża na badanie z butlą która ma dozór TDT ,a potem .... Wpisujesz w rejestr i koniec twojej roli.Co zrobi klient??? co się martwisz Według mnie też ma mieć dozór. Dz.U. 2014 poz. 1465 2. Do specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych zalicza się: ... 3)5) zbiorniki zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej, napełniane: a) skroplonym gazem węglowodorowym LPG stanowiącym mieszaninę węglowodorów, zwane dalej „zbiornikami LPG”, 2. Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe mogą być eksploatowane, jeżeli: 1) ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń; 2) osprzęt zabezpieczający oraz wyposażenie obsługowe i eksploatacyjne są sprawne i nie zostały wyłączone z działania; 3) wydana została przez TDT decyzja zezwalająca na ich eksploatację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 Spytam z ciekawości - czy da się uzyskać decyzję TDT na taki zwykły zbiornik? Normalnie jeździ bez zbiornika z TDT a na badanie trzyma jedną butlę z TDT. Przelać gaz się da, ba nawet napełnić taką butlę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 Jest wystawione świadectwo homologacji na sposób montażu instalacji LPG (potem mogę wrzucić do wglądu) - mnie by interesował, bo wszystkie jakie widziałem miały zawartą informację, że do zbiornika wyszczególnionego dołączono protokół... Poza tym ja bym nie skreślał widlaków bo dużo jest tego w ofertach i co drugi ma domową butlę z tyłu zamontowaną. Czyli coś na rzeczy leży, a nie że wszystko trąca lewizną. Sam fakt rejestracji nie powinien być wykładnią czy dany pojazd (wózek) podlega pod dozór tedetu/udetu). A co by było, gdyby pojazdy z LPG nie podlegały okresowym badaniom technicznym na SKP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 Problem jest podwójny - nie dość, że butla bez dozoru, to jeszcze wymienna!! A przecież zakrzyczano mnie tu kiedyś, że butli wymieniać nie wolno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 Zgodnie z obietnicą. Wyciąg ze świadectwa wygląda tak, dane usunąłem żeby nie robić reklamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 Jeden prehistoryczny wpis na forum wykopałem zbliżony do tego wątku: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=166 A co do wyciągu z homo, to kurcze zastanawiam się nad wynikami. Mus analizatorem sprawdzić zadymienie diesla by wyniki porównać. Bo tak szczerze to sam nie wiem czym pomiarkowali to co powpisywali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 zastanawiam się nad wynikami. Wyniki są ot tak sobie, bo dla disla i tak nie muszą być w homo ujęte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 7 Marzec 2017 Share Napisano 7 Marzec 2017 Wyniki są ot tak sobie, bo dla disla i tak nie muszą być w homo ujęte. No tak by z objaśnień wynikało że dla diesla nie trzeba mierzyć, więc nie wiem po co wpisali Tylko pytanie czy to jeszcze diesel jak jest odprężony i ma świece zapłonowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 Hmmm... w wyciąg ze świadectwa można powpisywać coś "ot tak sobie", ale już nazwy modelu (w innym temacie) nie można zmienić "ot tak sobie". Doprawdy zjawiska zastanawiające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 Pojazd rejestrowany powinien mieć zbiornik gazu z dozorem TDT, bo tak mówi ustawa. Mało tego, uważam, że powinien mieć zbiornik zamontowany na stałe (znaczy niewymienny). Jeśli chodzi o wózki, to każdy operator przechodzi szkolenie z zakresu obsługi butli, potwierdzone uprawnieniami. W przypadku innych pojazdów takie szkolenie nie jest wymagane. I co do zasady wózki widłowe służą do transportu wewnętrznego, a ten rządzi się trochę innymi zasadami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 No nie wypominając, że na terenie huty, stoczni może być takich zabutlowanych wózków więcej od innych samochodów. No, ale taka prawda - inna zasada. Za to po podobnych terenach mogą poruszać się inne pojazdy/maszyny zasilane olejem napędowym i wspomagane gazem zatankowanym do zbiorników samochodowych, a jednak nierejestrowane i co, że niby te można wyposażyć w zbiorniki inne niż poddozorowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...